작성일 : 17-04-18 21:41
 
[콘크리트기사(김현우)] 4월 16일 필답형 관련/ 작업형 관련 질문합니다.
안녕하세요  이번에 의문점이 있어서 참지 못하고 문의합니다.
1. 설계하중을 구한후 단위가 영상마다 다르던데 KN.M/ KN/M 둘중 어떤거도 상관없나요??

2. 한중콘크리트 적산온도 구하는 문제가 나왔는데 과년도로 해서 똑같이 나왔습니다.
그런데 응시자들 사이에서 논란이 되는게 타설 후 1개월간 평균기온은 -8'C 를 계산하는거냐의
문제인데 저는 동영상대로 그내용은 계산하지 않고 구했는데 뭐가 답인가요.... 과년도 기준 2009년도 4월19일 기출문제 4번입니다. 이문제가 이번 필답에 나왔습니다.

3.  필답형 기출문제 2011년 5월1일 8번 문제같은게 나왔는데 제가 단위를 계산식 풀이과정 전부
정확히 적었는데 답의 단위를 KN/M로 적었는데,,,,KN이 아니라 틀린건가요?

////////////////////////////
작업형 관련 문의입니다.----작업형 배합설계관련
이것은 필답형 강의하고 헷갈려서 문의드리는데
필답형 강의 2012년 10월14일 문제 1번 설명에서 잔골재율을 보정하려면 공기량,잔골재조립율,물결합재비
관련해서 구한후 계산하는건데 필답형 강의에서는 공기량이1%만큼 작을때면 계산후-를 붙히라고 하셨는데 작업형 강의에서는 클때도 -를 붙힌다고 하셔서 헷갈려서 문의합니다.

김현우 교수 17-04-20 07:34
 
1. 슬래브보에서 계수하중 구하는것을  말하는건지 ?
    계수하중을 구한다면 등분포하중 단위 kn/m이므로 이것을 사용해야합니다
    참고로 휨모멘트는 kn.m입니다
2. 문제가 적산온도 2009년 4월 기출문제는 물어보신 내용과 다릅니다
    제생각에 적산온도를 이용한 물-시멘트비 보정을 말하는것 같습니다
    적산온도는 겨울철 콘크리트 단열 보온양생 기간동안 콘크리트가 동결에 노출되지 않도록
    콘크리트를 보온 양생관리하는 양생온도 입니다 따라서 -8도시 온도는 콘크리트 보온양생에
    의미를 지니지 않습니다.
    -8도 상태로 날짜가 지나간들 콘크리트 양생이 되겠습니까?
    양생이란 말은 영어로 curing 입니다
    콘크리트 용어를 보면 양생이란?
    콘크리트 치기가 끝난 다음 온도 ·하중 ·충격 ·오손 ·파손 등의 유해한
    영향을 받지 않도록 충분히 보호 관리하는 것을 일컫는 말로 보양(保養)이라고도 한다.
    라고 정의 되어 있습니다. -8도에서는 콘크리트가 보온양생이 되지를 않습니다.
    콘크리트 압축강도는 28일 까지 증진을 합니다. 하지만 이기간 동안 영하의 온도 기온으로
    내려가는 것은 콘크리트 양생(보양)이 될 수 없습니다. 그리고 적산온도를 구하는 의미도 없게
    되는 것이지요
    다시말해 적산온도는 콘크리트 양생기간의 누적온도를 말하는 것으로 -8도로 콘크리트를
    유지시키는 것은 양생(보양)의 개념과는 전혀 다르다고 할 수 있습니다.
    따라서 -8도는 크게 의미를 두지 않는게 맞다고 봅니다.
김현우 교수 17-04-20 08:35
 
3. 전단강도 문제를 푸시는데 단위를 헤갈려셨나 보군요? ^^;;
  전단강도 단위는 KN을 사용해야 합니다.
4. 공기량 보정 관련 사항입니다.
  문제에서 보면 공기량 설계값(4.5) 참고표(5%)입니다.
  여기서 보면 설계값 < 참고표 보다 작습니다. 따라서 설계값이 참고표보다 공기량이 작습니다.
  따라서 공기량 보정은 1% 작을경우 0.75 만큼
  크게 보정을 해 주어야 합니다(즉 + 값으로 공기량을 보정 해줘야 합니다)
  강의 판서상에 차이가 있습니다 만 공기량을 + 해주는게 맞습니다.
  필답형에서는 - 4.5 - 5 * 0.75 / 1 =0.375%
  공기량 값을 +로 하기 위해서 4.5 앞에 - 부호를 붙인 것 입니다.
  - 부호를 붙이지 않으면 4.5-5*0.75 / 1 = -0.375%로 되어서 공기량을 빼주는 것으로 표현
  됩니다. 따라서 4.5 앞에 - 부호를 붙여서 +0.375%로 해주기 위해서 판서를 했는데
  좀 헤갈리셨나 봅니다.
  참고로 공기량 보정만이 보정이 반대로 되어 있습니다.
 

Total 4,213

번호 강좌명 제목
673 콘크리트기사(김현우) 교수님께 (1)
672 콘크리트기사(김현우) 4월 16일 필답형 관련/ 작업형 관련 질문합니다. (2)
671 화약류관리기사(신) 벤치설계 19page (1)
670 건설재료시험기사(김현우) 교수님 질문있습니다! (1)
669 콘크리트기사(김현우) 시료 측정에 관한 문의 (2)
668 화약류관리기사(신) 화약류관리기사 작업형 질문드립니다. (1)
667 건설재료시험기사(김현우) 교수님 질문있습니다. (1)
666 품질경영기사 신뢰성 관리 부분 다시 질문드립니다. (1)
665 화약류관리기사(신) 화약류관리기사 01년 4월 14번 (1)
664 산림기사(권현준) 작업형 질문있습니다.(2) (1)
   346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360