베스트 질문 답변

 
작성일 : 18-02-03 21:51
 
[건축설비기사(김성태)] p198 13번,15번

두번째 질문 답하겠습니다.

 

가열량=G×Cp×dT=1000L/h×4.19kJ/kgK×(70-10)K=251,400kJ/h

이것을 kW로 단위환산을 하면

가열량=251,400kJ/h÷3,600kJ/hkW=69.83kW입니다.

그런데 전열효율이 95%이므로 이것을 0.95로 나누어 주어야 합니다.

왜냐하면 전기온수기의 전열이 95%이므로 전력사용량은 5%가 높아야 하는 것이죠.

그래서 전력사용량=69.83kW÷0.95=73.5kW입니다.

즉, 실제 가열을 위한 용량은 69.83인데 효율이 95%이므로, 이것의 5%만큼 많은량의 전력을 공급해야죠.

이해가 되시죠?

열공하세요.

2018.02.03 김성태 강사


 

Total 4,577

번호 강좌명 제목
927 건축설비기사(김성태)    p198 13번,15번
926 건축설비기사(김성태) p176,177
925 건축설비기사(김성태)    p176,177
924 품질경영기사(이정훈) 136p 50번에서 m0-m1 값은 어떻게 구하나요? (1)
923 품질경영기사(이정훈) 필기책 한번다 보았습니다 (1)
922 품질경영기사(이정훈) 152p Xbar-R 관리도 관련 질문드립니다. (1)
921 자동차정비산업기사(임세순) 문제풀이중 (1)
920 품질경영기사(이정훈) x-rs 관리도에서 합리적 군구분이 가능할 때(p153 x-R관리도의 작성절차) (1)
919 조경기사(임권희) 범위는 많은데 공부의 진전이 너무 느려서 걱정입니다. 공부법을 바꿔야하… (1)
918 품질경영기사(이정훈) 289p 97번 질문있습니다 (1)
   361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375