국내 최초 국가기술자격증 전문 사이트! - 올배움kisa


저작권지킴이

저작권지킴이 캠페인안내

고객센터

고객센터

메뉴 바로가기

쇼셜 바로가기

  • 유튜브-국가기술자격증TV
  • 올배움kisa 페이스북
  • 올배움kisa 인스타그램
  • kisa 블로그
  • 올배움kisa - 카카오톡 채널
  • 인터넷 원서접수 - 큐넷
  • 네이버카페-자격증 닷컴
  1. >
  2. 커뮤니티
  3. >
  4. 베스트 질문 답변

베스트 질문 답변

 
작성일 : 17-04-30 19:26
 
[소방설비산업기사전기] pqrt 6. 설계도면 이해 page 137 계통도 2

우선  강의 감사합니다.  질문은 아래와 같습니다.

 

 기호 4번 : 제 생각은  압력스위치, 솔레노이드밸브 기동, 밸브모니터링 스위치, 전화선은 각각 2가닥인데

  +선    1가닥 씩이고 -선은 공통  총 5가닥 같은데 내역 설명은 6가닥으로 되었습니다.

기호 8, 12번도 같은 개념으로 생각하고 있습니다.

 

  구체적 설명 부탁드립니다.


서해열 교수 17-05-02 09:11
 
답변이 늦어져서 죄송합니다.
질문하신 내용이 매우 예리하시네요.

압력스위치, 솔레노이드밸브 기동, 밸브모니터링 스위치, 전화선은 각각 2가닥이 기본 입니다.
다만, 최소 가닥수 구성이 효율적이므로 공통선을 사용하게 됩니다.
구간별로 끊어서 가닥수를 산정하는 것이 바람직합니다.
결선공간이 없는 경우 실무에서 2가닥씩 배선하는 경우도 있습니다.

감사합니다.
 

Total 4,514

번호 강좌명 제목
684 품질경영기사 안녕하세요 강사님. (1)
683 소방설비산업기사전기 pqrt 6. 설계도면 이해 page 137 계통도 2 (1)
682 콘크리트기사(김현우) 교수님 작업형 시험후 질문이 있습니다. (1)
681 품질경영기사 관리도 부분 강의에서 (1)
680 화약류관리기사(신) 작업형 질문드립니다. (1)
679 화약류관리기사(신) 작업형 질문 드립니다. (1)
678 가스기사(이재욱) 고압가스설비 방류둑 설치 기준 (1)
677 화약류관리기사(신) 화약류관리기사 작업형 질문드립니다. (1)
676 화약류관리기사(신) 화약류관리기사 작업형 질문드립니다. (1)
675 식품기사 총산도 구할때 (1)
   376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390