작성일 : 24-02-12 22:55
 
[공조냉동기계기사(임종현)] 습공기선도 부하 구하는 문제

챕터4 습공기선도 응용문제

페이지 108쪽

4번문제

4-(2) 필요공기량 풀이해설에서 답이 10,376.24[kg/h] 또는 9,780[kg/h] 복수정답이라면,

부하 구할시, 

풍량x비열x온도차=풍량x엔탈피차 라는 거잖아요?

(qs = G * C * Δt = G * Δh )

그러면 실제 시험에서도 어느식을 이용하든 복수정답처리 된다는 말인가요?

 

그러면,

2011년 1회 기출복원문제 페이지 214쪽 

문제1번-(5)

공기냉각기의 냉각열량

풍량x비열x온도차=풍량x엔탈피차

(qc=p * Q * C * Δt =p * Q * Δh)

정답 46.13[Kw]랑 31.87[Kw] 둘다 답이되나요?

 

교재해설 답은 46.13[Kw] 입니다.

31.87[Kw]는8000 x 1.2 x 1 x (27.95-16) / 3600 로 구했습니다.


임종현 24-02-13 12:41
 
(1) 페이지 108 : 실내 필요 공기량을 구하는 방법은 온도차(취출공기온도차)를 이용하는 방법과 엔탈피차를 이용하는 방법 모두 가능하나 온도차(취출공기온도차)를 이용하는 경우에는 실내현열부하를 적용하고, 엔탈피차를 이용하는 경우에는 실내 전열부하(현열부하+잠열부하)를 적용하여야 함.(일반적으로는 현열부하와 온도차를 이용하여 풍량을 구하는 경우가 대부분임)

 * 현열부하(qs) =G * C * Δt  =p * Q * C * Δt
 * 전열부하(qs+qL) = G * Δh =p * Q * Δh


(2) 페이지 214 : 공기냉각기에서의 과정은 냉각감습과정이므로 현열부하와 잠열부하를 모두 처리해야 하므로 냉각열량은 엔탈피차를 이용하여 구해야 하며 교재의 방법으로 풀어야 함.

 * 현열부하(qs) =G * C * Δt  =p * Q * C * Δt   
 * 전열부하(qs+qL) = G * Δh =p * Q * Δh
 

Total 4,456

번호 강좌명 제목
3976 공조냉동기계기사(임종현) 습공기선도 부하 구하는 문제 (1)
3975 식품안전기사(박대준) 2017년 3회 시행 질문입니다. (1)
3974 측량및지형공간정보산업기사 측량 및 지형공간정보 산업기사 응시하려고 합니다! (1)
3973 건축설비기사(김성태) 공식
3972 건축설비기사(김성태)    공식
3971 산업위생관리기사(박대준) 선생님 공부방법에 대하여 알고싶습니다 (1)
3970 일반기계기사(조형철) 2024년도 일반기계기사 필답형 변경 내용 (1)
3969 공조냉동기계기사(임종현) 풀이과정 문의 (1)
3968 식품안전기사(박대준) 일반세균검사및 plaque assay 질문입니다. (1)
3967 공조냉동기계기사(임종현) 풀이과정 문의 (1)
   46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60