작성일 : 24-08-12 16:55
 
[공조냉동기계기사(임종현)] 압축기 일량 W와 소요동력 N차이

첫째 

P43  문제 11번에서

압축기 소요일량이 W라고 되어 있는데 W와 압축기 소요동력(축동력)N과는 같은 의미 인지요?

 

둘째

응축기에서 정압(PH))하에 방열, 응축된다 에서 정압(PH)하에가 무슨 뜻인가요?

답변좀 부탁드립니다.


임종현 24-08-14 10:37
 
(1) p43 문제 11번 :
    -일반적으로 압축기일량은 "W", 압축기 소요동력은 "N"으로 표기하므로 문제의 조건 "6"에서
      "소요압축동력(W) : 40kW"는 "소요압축동력(N) : 40kW"으로 표기하는 것이 적절할 것임.
    - "압축기소요동력(N)" = "압축기일량(W)/소요(운전)시간(t)"
    -40[kJ/s] = 40[kW] --> 압축기가 1초동안에 40kJ의 압축일을 해야 한다면 압축기의 소요동력
      은 40kW가 되어야 함. 
(2) "정압하"란 "압력이 일정하게 유지되는 상태 아래"를 의미하며 냉매가스가 응축기 내에서 응축
    이 진행되는 동안에는 압력이 일정하게 유지된다는 의미임.
 