교제 P23.
④혼합 -> 가열 시에
1. 외기부하 공식 관련 질의 드립니다.
교체에는 외기부하 q G(h2-h3) Go(h2-h1)으로 표기 되어 있습니다.
하지만 qG(h3-h2)Go(h1-h2)가 되어야 하는거 아닌가요??
2. 실내부하 역시 q(h2-h4)
3. 가열코일부하, 송풍량도 마찬가지 인거 같은데....
"혼합->냉각"과 "혼합->가열"과 비교시 식이 바뀌는 이유가 있을까요??
임종현24-12-03 10:40
외기부하는 외기의 상태를 실내공기 상태로 만드는데 필요한 부하(열량)이므로
(1) 혼합->가열 : 겨울철 난방과정으로 외기온도가 실내온도보다 저온이므로 실내공기의 엔탈피
에서 외기의 엔탈피를 빼주어야 하며
(2) 혼합->냉각 : 여름철 냉방과정으로 외기온도가 실내온도보다 고온이므로 외기의 엔탈피에서
실내공기의 엔탈피를 빼주어야 함.