작성일 : 25-03-11 15:56
 
[콘크리트기사(김현우)] 실기책 p332 7번문제 콘크리트 코어채취 시험결과 부족시 조치사항 알려주세요

실기책 p332 7번문제  코어채취 하여 시험결과 부족시  어떠한 조치를 합니까 최악의 경우까지 진행사항을 알려주세요


김현우 25-03-11 21:21
 
문제
가. 코어 채취는 몇 개의 코어를 채취하여야 하는가?
    최소 3개이상
나. 부족여부 판단
    ① 강도 시험값이 설계기준강도 35MPa 이하인 경우
      - 연속 3회의 시험값(공시체 9개 평균값)의 평균이 설계기준강도이상(호칭강도)
      - 연속 1회의 시험값(공시체 3개 평균값)이 설계기준강도(호칭강도)-3.5MPa 이상
    ② 강도 시험값이 설계기준강도 35MPa 초과인 경우
      - 연속 3회의 시험값(공시체 9개 평균값)의 평균이 설계기준강도이상(호칭강도)
      - 연속 1회의 시험값(공시체 3개 평균값)이 설계기준강도(호칭강도)의 90%이상
   
                        상기 시험값이 부족하게 나오게 되는 경우

    ① 우선적으로 관리 재령의 연장을 검토하여 강도가 좀더 나올 수 있도록 재령을
      늘려주고
    ② 그래도 강도가 나오지 않는다면 구조물에 대한 비파괴 시험을 실시 후 불합격시
      코어채취후 압축강도 시험합니다.(코어 최소 3개이상)
    ③ 코어 강도의 시험 결과는 평균값이 (설계기준강도 또는 호칭강도)의 85%를 초과
      하고 각각의 값이 75%를 초과하면 적합한 것으로 판정합니다.
    ④ 하지만 부분적인 결함(상기 조건을 불만족)이 있는 것으로 판정되면 보강, 재시공
      하고 전체결함시는 재하시험 실시 합니다.
    ⑤ 재하시험 결과, 구조물의 내하력, 내구성 등에 문제가 있다고 판단되는 경우에는
      책임기술자의 지시에 따라 구조물을 보강하는 등의 적절한 조치를 하게됩니다.
 