(3) 냉각코일의 냉각열량을 구할때 답에는 엔탈피를 써서 q = G dh 로 구했는데
q = G Cp dt로 구하면 안되나요?
이경우 Cp=1.01, dt는 3번상태점혼합온도 26.8도에서 4번취출온도 약 12.3도(습공기선도에서 90%상대습도의 취출온도에서 구함)로 해서 계산하면 될 거 같은데 2개의 답이 다르네요.
엔탈피를 이용하거나 Cp dt를 써도 답이 같아야 할 것 같은데 아닌가요? 이해가 안되네요.
혹시 2가지 식의 q가 다른 의미인가요? 답변 부탁드립니다.