안녕하세요.
김성태 강사입니다.
질문에 답하겠습니다.
(1) 냉각코일의 냉각열량을 구할 때는 온도차를 이용하지 않고 엔탈피차를 이용하여 구해야 합니다. 왜냐하면 우리가 습공기선도에서 학습하였듯이 냉각코일을 통과하는 공기는 "냉각+감습"이 됩니다. 즉 온도만 낮아지는 것이 아니고 습도도 내려갑니다. 그래서 엔탈피를 이용해서 냉각코일부하를 구하는 것입니다. 즉, 우리집에 에어컨을 키면 에어컨에서 물이 나옵니다. 이것은 공기중에 있는 수증기가 응축되어 나오는 것이죠. 냉각, 감습이 되는 것입니다.
(2) 만약에 냉각코일이 습도의 변화가 없고 온도의 변화만 있다면(건코일) 온도차를 이용해서 구해도 됩니다.
(3) 엔탈피는 현열과 잠열의 합계를 말합니다. 그래서 온도차를 이용해서 구한다면 현열량만 구한 것입니다. 그런데 엔탈피를 이용하여 구한다면 현열과 잠열의 합을 구한 것이죠. 그래서 답이 달라지는 것입니다.
이해가 되시는 지요.
열공하세요.
2025.1.21 김성태 강사