안녕하세요.
김성태 강사입니다.
질문에 답하겠습니다.
(1) 순환양정을 구할때는 최원길이(회로중에서 최고로 먼길이)를 선정헤서 방열기 1조만 자항을 더해주시면 됩니다. 그 이유는 회로가 병렬로 연결되어있어서 1조 적용하는 것입니다.
(2) 냉각열량을 구할 때는 엔탈피차를 이용하여 구합니다. 왜냐하면 냉수코일을 통과하는 공기는 현열과 잠열이 변합니다. 여름철 에어컨을 틀면 물이 나오는 것은 공기중에 습도가 변하기 때문입니다. 즉, 냉수코일을 통과하면서 온도와 습도가 변하기 때문입니다.
이해가 되시죠?
열공하세요.
2025.4.3 김성태 강사