그럼 코일 출구 공기 온도 구하는 식에서 t2에 코일 입구 공기 온도 14.8도 를 집어넣어서 계산해야되는 것이 아닌지요?
임종현25-04-07 12:37
*발생하는 난방부하를 제거한 후 실내 온도를 21도로 유지해야 하므로 코일출구공기온도(실내송
풍공기온도)는 최하 실내온도 21도 이상이 되어야 하므로 코일입구공기온도 14.8도가 아닌 실내
온도 21도를 적용해야 함.
*코일입구공기온도 14.8도는 코일의 용량을 계산 시 코일의 입출구공기온도차를 구할 때 필요한 것임.